欧力特蓄电池LCPA100-12日常维护要求

发布人:system   发表时间:2026-05-25

长期使用限压限流的浮允电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是否失水或干裂。只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题。核对性放电的程序如下:


(1) 一组蓄电池发电厂或变电所中只有一组蓄电池,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只能用1/10恒流放出额定容量的50%;在放电过程中,蓄电池组端电压不得低于2VXN。放电后应立即用/10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2~3)次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理。若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全核对性放电。


(2)两组蓄电池发电厂 或变电所中若具有两组蓄电池,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用1/10电流恒流放电,当蓄电池组端电压下降到1.8V/cell时,停止放电,隔(1~2) h后,再用1/10电流进行恒流限压充电→恒压充电一→浮充电。反复2~3次,蓄电池存在的问题也能查出容量也能得到恢复。若经过3次全核对性放电,蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换。


(3)欧力特蓄电池核对性放电周期新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2~3年进行依次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池应每年作一次核对性放电试验。